廖风 2020-05-09 11:18:06 | 四川省 安装预算 | 621查看 1回答
请问矿物绝缘电缆头既是在井道安装,又是大于35mm2改乘多少系数呢?
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
幸福像花一样 钻石专家
答题: 124146 被赞: 30010
在井道中安装定额子目*1.6*1.8
2020-05-09 11:27:40
矿物绝缘电缆
四川定额中:矿物绝缘电力电缆井道安装基价乘以系数1.6,矿物绝缘控制电缆井道安装基价乘以系数1.5;3芯以上截面积大于35MM2的矿物绝缘电力电缆执行铜芯电力电缆敷设相应项目乘以系数1.8。那么3芯以上截面积大于35MM2的矿物绝缘电力电缆在井道敷设执行什么换算?是同时乘以两个系数嘛?
四川定额,矿物电缆头
四川定额,矿物电缆头大于35mm2以上的执行什么定额?矿物电缆头(多芯)定额最大的是35mm2
关于矿物质电缆大于35mm2套定额
各位老师,请教一个问题,我的电缆是3*95+2*50,但是广东定额里四芯的只有35mm2以下的,我在其他回答里看到老师说的是 35mm2的就不能再做四芯的了,那如果我这个3*95+2*50,套广东定额是不是可以采用如图呢?套单芯电缆再选择成五芯的矿物绝缘电缆。2020-08-29 14:46:05 补充如果是套用4芯35mm2以下的 乘以1.8系数这个规定是哪里有的呢?