白酒与茶 2020-05-09 17:53:44 | 重庆市 土建计价软件GCCP土建计量GTJ | 284查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
希望 黄金专家
答题: 78669 被赞: 10696
可以这样理解,框架梁的锚固等按屋面框架梁.
2020-05-09 18:28:30
箍筋根数的确定
该建筑为四层,一层和二层层高4.5米,三层和四层层高3.6米,室内地坪设计标高为±0.00米,柱基与柱的分界线为设计标高-0.60米。全部框架梁的梁高均为700mm,基础板厚1.2米,基础插筋弯折长度300mm,柱混凝土强度等级C30,基础保护层40 mm,柱保护层30 mm,梁保护层25 mm,钢筋连接方式为绑扎搭接,绑扎搭接40d。箍筋弯钩11.9d,计算时按箍筋外围周长,箍筋加密区长按照板上梁下取max(柱长边尺寸,≥Hn/6,≥500)。 箍筋的根数是134根,其中公式是3+0.75/0.1+2.9/0.2+0.2/0.1+2.3/0.2+2.2/0.1+1.4/0.2+2.2/0.1+1.4/0.1+1.45/0.1+1 为什么最后全是除以的0.1?还有2.9和1.45是怎么来的?麻烦大家了 谢谢!!