华 2008-07-10 11:14:33 | 河北省 其他专业 | 1353查看 7回答
框架主梁与次梁交接处加密区如何计算o
在计算框架梁箍筋加密区时,两侧支座为加密区,中间主梁与次梁交接处两侧是否按加密区计算?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳中间主梁与次梁交接处两侧不能按加密区计算,但一般应该有次梁加筋和吊筋,那要看具体设计了
2008-07-10 11:21:05
-
在计算框架梁箍筋加密区时,两侧支座为加密区,中间主梁与次梁交接处两侧一般设有附加箍筋和吊筋,不知道你们那边是不是这样
2008-07-10 11:22:38
-
主次梁交接处不按加密区计算,如果图纸上在相交处布置了每边各三道箍筋,那么在软件的原位标注里的次梁加筋处输入如6A8,如果图纸上没有布置,再看说明有无如<除注明外梁集中重处附加箍筋和吊筋为6A8.2B18>的字样 .如果有就布置.没有就不要布置附加箍筋.
2008-07-10 11:38:10
-
不是,附加箍筋及吊筋都在设计说明及图纸上标明根数及钢筋直径,你可以在原位标注时把根数及直径直接输入到主梁上它所在跨的次梁加筋及吊筋一栏就可以,软件会自动按计算方法来计算,这个你不用担心,只要把信息输入正确就行了。
2008-07-10 12:12:27
-
每一跨的两端支座内侧为加密区,跨中为非加密区,与次梁相交处仅在次梁两侧设置附加箍筋。
2008-07-10 12:36:36
-
两侧不能按加密区计算,图上有规定的,按图上规定,图上没有规定的不能加的。
2008-07-10 13:40:23
-
我想大家还没有搞明白吧,他说的是怎样用软件实现有主次梁交接的,还有吊筋和加强箍筋的怎样设置吧???
2008-07-10 18:59:44
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看