• GQI2021安装算量,关于剔槽出现的问题,求大神指导!!

    情况说明:墙体已全部识别为砌体墙,开关,灯,插座,线管都已经识别完,汇总提量发现剔槽量和线管量一样多。

    试过方法一:所有线管设置是否计算剔槽:是,汇总工程量发现剔槽量和线管量一致;

    试过方法二:所有线管设置是否计量剔槽:否,汇总工程量无剔槽量;

    求助:2021GQI想要提取剔槽长度该怎么办啊,请大神指点,谢谢!

    算量

    砌体墙

    答疑解惑

    千赢官网首页登录入口服务新干线


    2020-05-09 23:39:35 补充

    第一张图片和第三张位置错了,互换才是对的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1. 第一种识别墙,需要计算剔槽工程量的墙体类型修改为砌块墙,不需要计算的墙体类型为内墙即可,正常识别管线后,软件就可以自动区分剔槽工程量;

    2. 第二种,不识别墙,选择需要计算剔槽工程量的立管,在属性中是否剔槽中设置为是,墙体类型改为砌块墙即可;

      两种方式自己选择即可。