BBaoWc 2020-05-10 15:45:17 | 上海市 土建预算土建计量GTJ | 679查看 3回答
请问:非框架梁中间支座遇到多排钢筋,是按照第一排Ln/3,第二排Ln/4计算吗
为啥 图集中只说了框架梁中间支座 按照第一排Ln/3,第二排Ln/4计算,而非框架梁却没有说明?按照框架梁一样的计算吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是的,就是这样计算伸入支座的长度。
2020-05-10 15:46:14
-
是的,就是这样计算的
2020-05-10 15:46:14
-
非框架梁的一排和二排支座负筋在中间支座时,取值和框架梁支座负筋一样,一排取ln/3,二排取ln/4,在端支座时没有说明,我记得听哪位老师说的是需要设计给出来。
2022-12-14 16:29:04