• 构造柱、圈梁、过梁植筋问题

    如题,请问施工说明中对于构造柱、圈梁、过梁与其他构件连接时钢筋是预埋还是植筋的表述如何理解?

    请问下三图的意思是本工程没有植筋连接吗? 谢谢解答


    构造柱:(柱脚及柱顶在主体结构中预埋4根A12竖筋),请问连接设置是“预留埋件”吗?


    预留埋件


    圈梁:(施工时预埋4C10与水平系梁纵筋连接),请问连接设置是“预留埋件”吗?

    梁纵筋


    过梁:预留连接钢筋,请问连接设置是“预留钢筋”吗?

    答疑解惑

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 说明里是预留钢筋的做法。不是植筋的做法

    首次提交 2020-05-10 18:10:52  最近修改2020-05-10 18:11:34 (修改过1次)

  • 是的,都是预留,但规范允许植筋可以去解释勾通。不要生搬硬套。如果预留钢筋模板消耗比较大。