chfj 2008-07-10 18:04:09 | 河北省 其他专业 | 1354查看 12回答
同样的框架柱,在顶层,为什么边柱钢筋计算结果与中柱
同样的框架柱,在顶层,为什么边柱钢筋计算结果与中柱的钢筋计算结果一样(边角柱已识别)?边柱的外侧钢筋应伸入梁内1.5lae,而软件中全部按柱内侧纵筋计算,即伸至梁顶减保护层加12d(梁与柱平齐),为什么?向大家请教!
全部回答
(12)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件中在顶层识别了边角柱还不够,除了在计算设置中设置好节点外,还应该在绘图区域边柱、角柱的属性栏内,在要与顶层梁进行搭接的边柱一侧钢筋或角柱两侧钢筋前面加#。
2008-07-10 19:50:14
-
节点设置里看看!
2008-07-10 18:23:17
-
软件是按03G301-1设置的.
2008-07-10 18:23:26
-
软件自动识别柱,如果不识别,你可以在构件定义时,把想要弯锚的钢筋前加#。软件就会自动计算了。
2008-07-10 18:31:08
-
在顶层,要用自动判断边角柱将顶层的柱进行判断,然后计算就可以了。
2008-07-10 18:32:05
-
检查计算节点,同时顶层要自动判断边角柱。
2008-07-10 18:53:41
-
问:同样的框架柱,在顶层,为什么边柱钢筋计算结果与中柱的钢筋计算结果一样(边角柱已识别)?边柱的外侧钢筋应伸入梁内1.5lae,而软件中全部按柱内侧纵筋计算,即伸至梁顶减保护层加12d(梁与柱平齐),为什么?向大家请教! 看看你在工程设置--计算设置--节点设置--柱--柱设置对吗? 不对的话,可以任意设置.
2008-07-10 19:07:08
-
软件是按03G301-1设置的.
2008-07-10 19:19:07
-
在顶层结构画好柱、板、梁构件后,需要用软件工具栏中的自动识别边角柱的功能对柱进行边柱、角柱识别后汇总计算即可!
2008-07-10 19:28:02
-
在顶层,要用自动判断边角柱将顶层的柱进行判断和节点设置,然后计算就可以了
2008-07-10 20:22:39
-
重新识别柱进行计算。在计算设置中设置好节点,还应该在绘图区域边柱、角柱的属性栏内,在要与顶层梁进行搭接的边柱一侧钢筋或角柱两侧钢筋前面加#。
2008-07-11 09:08:04
-
你应将柱的部位重新识别才能计算的。
2008-07-10 22:21:31
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看