sunhejia 2008-07-10 19:22:03 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1095查看 13回答
图形算量中,基础墙顶标高-0.050,如果按照软件
图形算量中,基础墙顶标高-0.050,如果按照软件默认标高±0.000,是否多算了50mm高?
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
答:是的,应按-0.05设置
2008-07-10 19:24:59
-
图形算量的首层一般情况下都是按照±0.000来设置的,在你设置基础墙高度的时候只要你保持墙的高度不变就可以了,比如说基础墙的底标高实际是 -1.5那么你的墙高就是1.45米,那么按照±0.000的话这时墙的底标高就变成了-1.45米了,不管怎么样墙的高度不变即可
2008-07-10 19:26:48
-
看计算规则是怎样规定的,象我们这里基础算至0.00,有的图纸设计在-0.05以上的墙厚和以下的墙厚不同所以有-0.05这个标高
2008-07-10 19:37:36
-
应按-0.05设置基础墙高
2008-07-10 19:39:11
-
你把室内外高差设为-0.050就可以了。
2008-07-10 19:43:01
-
这个对你的工程量是没有的 要是室外高差的话,对算量建筑部分没有影响,但是对装修的量有影响会少算室外高差部分的量。
2008-07-10 19:43:07
-
没有多算,一般基底标高都在结构图上标出,如-1.5(这时基础层高为-1.45),这个标高在建筑标高上也是一样的,其它标高在钢筋中是按结构标高输入的,在图形算量中是按建筑标高输入的。当由钢筋导入图形算量后,软件会将整个建筑物(包括基础)都抬高5mm,但这时须将基底标高再降5mm(这时基础层高为1.5),而实际基础层高就是1.5m,只能说在钢筋中软件把基础钢筋少算了,但砼不少。
2008-07-10 20:04:33
-
图形算量中,基础墙顶标高应该为-0.050,如果按照软件默认标高±0.000,那就算多了。
2008-07-10 20:17:53
-
这个是室内外高差对你的建筑部分没什么影响 如:地坪这些 对室外的装修. 就有点影响 软件是从 0.00算起 若是 -0.05 则会少算高差那部分的装修
2008-07-10 20:41:56
-
没有多算,只要墙高不变就不会多算,标高的改变并不影响墙高不是吗
2008-07-10 20:45:30
-
不能按照软件默认标高±0.000,你要根据自己的图纸来修改为-0.05才是正确的。
2008-07-11 09:20:25
-
没有多算,+-0.000以下就是基础标高。
2008-07-11 14:07:14
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看