realfox@126.com 2008-07-10 20:13:11 | 山东省 其他专业 | 805查看 5回答
下部钢筋和下部通长筋什么区别2
在原位标注里、梁的下部左端标了5B25 。 右端标了12B25 4/8 可计算却是12根通长的。怎么回事。这种标注是什么意思
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳5B25为通长,右端低筋有3跟B25为1/3长,4跟B25为1/4;
2008-07-10 20:17:25
-
你可以查看一下03G101图集,那上面都有说明的并说明的也很详细,左右边标注是指ln/3和ln/4的长度,其实通常筋并不是12根,而是5根,
2008-07-10 20:20:24
-
应该不会出现这种情况的!您所说的这种情况有可能是基础层中的框架梁的标注法,基础层中的框架梁钢筋输入方式应该与正负零米以上层的框架梁钢筋输入方式相反,即基础层框架梁的下部钢筋在梁的上部钢筋位置输入、上部钢筋在梁的下部位置输入。
2008-07-10 20:24:03
-
下部钢筋-钢筋均在支左里锚固 下部通长筋-连通布置、接头不一定在支座内。 “左端标了5B25 。 右端标了12B25 4/8 ”好象是基础梁的支座负筋,集中标注的下部通常筋是什么?想不来!
2008-07-10 20:25:08
-
通常的应该是5根吧?
2008-07-10 20:25:12
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看