拾起一地的阳光 sun 2020-05-11 20:18:42 | 山东省 土建预算土建计量GTJ | 480查看 1回答
梁钢筋计算公式问题
XL2(梁宽200、净长1420)支座为剪力墙,端部为非框架梁(梁宽为180)CAD识别梁钢筋后,查看钢筋三维时,出现以下问题:1、软件计算的上部钢筋计算公式为35d(直锚)+1420净长+240弯折-20保护层,与手算35d(直锚)+1420净长+180非框架梁梁宽+240弯折-20保护层不符,是哪里出现错误详见附图1/2、软件计算下部钢筋计算公式为15d锚固+1420净长-20保护层,与手算15d锚固+1420净长+180非框架梁梁宽-20保护层不符?备注:1、悬挑梁绘制时支座到剪力墙边,端部在边梁(非框架梁外边);2、点选识别梁、点选识别原位标注;3、节点设置均是默认,没有改动;
2020-05-11 20:19:43 补充
麻烦老师帮忙解答一下,非常感谢!!!
2020-05-11 20:53:41 补充
软件测量悬挑长度为1600,净长为1420;
是
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
检查悬挑端长度是1420,还是1600
2020-05-11 20:23:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看