• 柱箍筋加密问题

    加密区请问如下图截图所示,无论箍筋加密区是多少间距,连接区的箍筋的加密区间都是按这个min(5*d,100)走吗?我要是这一段箍筋为c8@200/400,这里间距还是取的40(5*8)吗

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 是的


    2020-05-12 09:26:40 

  • 这里是指纵筋为搭接的时候,需要加密,加密的间距是5*d和100取小,此d为两根搭接纵筋中的较小直径,不是箍筋直径。这个在G101图集里有说明。

    2020-05-12 09:51:20 