小图 2020-05-12 16:47:45 | 广东省 安装 | 790查看 3回答
关于防雷接地的接地极计算问题
各位老师好,接地极按根计算,但是我不确定是不是这样计算?请各位老师指导
就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)
2020-05-12 17:54:20 补充
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
截图一中的不是接地极,是避雷引下线.接地极是说明中的利用基础内钢筋接地,这种接地一般是按基础底面积 来计算工程量并套用利用基础接地极的定额子目,
你补充的是要补打接地极时的,按根计算,扁铁按接地母线以延长米计算的.
首次提交 2020-05-12 17:10:23 最近修改2020-05-12 20:08:47 (修改过1次)
-
这个图例是指接闪引下线,按m计算
2020-05-12 16:52:35
-
就是我们是不是按照截图一这个图例计算?(防雷平面图有多少个这个图例就有多少根接地极?)
答:这个图纸不需要接地极,用独立桩内的钢筋作为引下线,套用均压环的定额子目
2020-05-12 17:37:59
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看