蜗牛也是牛 2020-05-12 16:55:49 | 江苏省 土建土建计量GTJ | 336查看 4回答
条形基础钢筋
为啥只输入一个方向受力筋C16-200,分布筋不输入,但是钢筋三维看出来另一个方向也有了,而且条基超过2500也要像独立基础一样90%缩减
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
计算设置里看看
2020-05-12 16:57:13
-
应该是已经输入了。
2020-05-12 16:58:22
-
长方向是分布筋
2020-05-12 16:58:42
-
软件中是按常规设计的,条形基础,不可能只有受力筋而没有分布筋的,所以软件默认布置了分布筋,你在定义时应输入分布筋,不输入时,软件默认的一种分布筋,不一定是符合图纸要求的.条基和独基软件中默认的做法是超过2500宽以后,按90%长度布置的.你可以在计算中进行设置的.
2020-05-12 17:03:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看