李莎 2020-05-13 08:45:30 | 河北省 安装预算计价软件GCCP | 6309查看 4回答
接建建筑避雷引下线,断接卡子怎么计算?
如题,3层变6层,避雷引下线计算1-6层,还是计算3-6层工程量,断接卡子同理,请大神指点
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
接建建筑避雷引下线,断接卡子怎么计算?
如题,3层变6层,避雷引下线计算1-6层,还是计算3-6层工程量,断接卡子同理,请大神指点
答:断接卡子每一根引下线都有的,一根引下线一个断接卡子
引下线的计算是从屋顶接闪到地下的接地极之间的部分,那么就是计算1-6层的部分
首次提交 2020-05-13 08:49:00 最近修改2020-05-13 08:51:26 (修改过1次)
-
如题,3层变6层,避雷引下线计算1-6层,还是计算3-6层工程量,断接卡子同理,请大神指点
三层变六层属于改造工程,具体要看是否没有变的3层从新敷设引下线,如果重新敷设当然要计算1-6层没有重新计算就是3-6的长度,加上具体有多少根引下线,另外断接卡子一般一个楼有4-6个具体要看测试点的具体位置。
2020-05-13 08:47:56
-
引下线,需要接3-6层的工程量;“断接卡子”在一层(0.5米处),就不用再计算了。
2020-05-13 09:16:17
-
引下线计算1-6层
2020-05-13 09:20:25