LEE 2008-07-11 11:50:34 | 河北省 其他专业 | 2079查看 8回答
建筑物防雷接地系统中,各进出建筑金属管道楼内金属管
建筑物防雷接地系统中,各进出建筑金属管道楼内金属管道,作等电位连接,想问下金属管道穿墙中的套管要套哪个定额?是第三章母线绝缘子里的穿墙套管吗 谢谢
全部回答
(8)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳第八册中 室外管道中的钢管(焊接)
2008-07-11 11:56:18
-
套电气部分的配管
2008-07-12 20:44:01
-
直接按钢套管套子目就可以
2008-07-11 12:43:30
-
套第六章,刚性套管,我记得好象是6-2999前后是制作,还要套个安装。 是带法兰盘的,为了外墙防水。
2008-07-11 11:56:41
-
可以近似套焊接管子目,管子过墙都要有套管的
2008-07-11 11:57:15
-
套第六章中的一般穿墙套管制作安装
2008-07-11 14:17:11
-
建筑物防雷接地系统中,各进出建筑金属管道楼内金属管道,作等电位连接,想问下金属管道穿墙中的套管要套哪个定额?是第三章母线绝缘子里的穿墙套管吗? 回答:在电气专业里不考虑金属管道穿墙中的套管问题。这个问题在水暖专业考虑并进行套定额,套第6册里6-2981~6-2997制作,6-2998~6-3006安装。电气在这里只做等电位连接,就是接地系统。母线绝缘子里的穿墙套管和这个不是一回事,别混了。
2008-07-11 14:39:29
-
不是。应该是如下所示: 一、2000定额 1、如果该套管是穿越建筑物地下室外墙的,应根据设计要求是刚性还是柔性防水套管分别套用(第6册工业管道工程)中其他项目-套管制安-刚性或柔性防水套管子目,每同一种规格分别套用制作与安装子目。 2、如果该套管是室内穿墙、楼板或者是穿越非要求防水外墙的时候,应套用第8册室外钢管(焊接)子目。 二、2005定额 1、如果该套管是穿越建筑物地下室外墙的,应根据设计要求是刚性还是柔性防水套管分别套用(第6册工业管道工程)中其他项目-套管制安-刚性或柔性防水套管子目,每同一种规格分别套用制作与安装子目。 2、如果该套管是室内穿墙、楼板或者是穿越非要求防水外墙的时候,应套用第8册穿墙穿楼板钢套管制作安装相关子目。
2008-07-11 14:43:51
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看