hhdyc2006 2008-07-12 11:02:14 | 江苏省 其他专业 | 434查看 11回答
在03G101-1第十页左下角中有句话:抗震设计箍
在03G101-1第十页左下角中有句话:抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一。 请问各位高手,这里的“隔一拉一”应作何解?在施工中又是怎么布置的。请给与详细解答,谢谢!
全部回答
(11)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在03G101-1第十页左下角中有句话:抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一。 请问各位高手,这里的“隔一拉一”应作何解?在施工中又是怎么布置的。请给与详细解答,谢谢! 回答:所说的是针对柱类构件,具体意思是如果柱内每边纵筋大于2根时,那么就必须采取隔一拉一”就是每边过一根纵筋至少拉一下,采取单肢箍拉,对于抗震来说,绝对不允许过两根纵筋再拉。
2008-07-12 11:18:46
-
隔一根竖向筋拉一个拉钩
2008-07-12 11:05:16
-
那是对于拉接筋来说的 意思是隔一个箍筋安装一个拉接筋,主筋每隔一个要位于箍筋角部固定或者用拉钩固定 也就是说一般默认状态下拉筋的间距是箍筋的两倍。
2008-07-12 11:07:19
-
就是除了一个大箍筋把所有纵筋包住以外,还要增加其他箍筋,其方式就是隔一拉一,
2008-07-12 11:08:04
-
它的意思是隔一个箍加一个拉筋的意思
2008-07-12 11:09:00
-
中“隔一拉一”实际上是说拉接筋的间距是箍筋间距的两倍。
2008-07-12 11:10:54
-
这是对箍筋肢数的要求,就是对主的纵向主筋必须要隔一根拉一根。 比如H、B边各有6根筋,那么箍筋肢数必须在4肢以上,即4*4肢箍。
2008-07-12 11:18:44
-
隔一拉一就是:拉筋的间距是箍筋间距的2倍
2008-07-12 11:32:13
-
“隔一拉一”实际上是说拉筋纵、横向的间距都是箍筋间距的两倍
2008-07-12 11:46:45
-
这是对箍筋肢数的要求,就是对主的纵向主筋必须要隔一根拉一根。 比如H、B边各有6根筋,那么箍筋肢数必须在4肢以上,即4*4肢箍。 这个说法是正确的,其他都是错误的,又不是梁,搞什么拉筋隔一拉一 简直搞笑。连图集的基本含义都没有搞清楚。
2008-07-12 12:08:13
-
抗震设计箍筋对纵筋至少隔一拉一,这主要是规范对箍筋肢数的要求,就是保证柱的纵筋必须最少要每隔一根,设置一道箍筋,根据柱截面尺寸的不同,箍筋的肢数可有多种组合
2008-07-12 15:37:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看