wangYichen 2008-07-12 15:20:18 | 河北省 其他专业 | 1318查看 4回答
直埋热力管,管道采用无缝钢管,管道保温,材料采用聚
直埋热力管,管道采用无缝钢管,管道保温,材料采用聚氨脂硬质泡沫塑料(现场发泡),厚度30mm。 问; 1、国标无缝钢管DN250、DN200,外径 ?每吨 m ? 2、聚氨脂硬质泡沫塑料每吨能发 m3 ?问题补充:关键问题:聚氨脂硬质泡沫塑料每吨能发多少m3 ? 市场价26000元/t 高吗?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.无缝钢管 DN250外径为273; DN200外径为219.现在价格每吨在7500左右
2008-07-12 20:58:41
-
这个在百度里面很容易搜到的,建议百度搜搜。
2008-07-12 16:08:17
-
1.无缝钢管 DN250外径为273; DN200外径为219. 273 重量kg/m 219 重量kg/m 壁厚 壁厚 6 31.52 6.5 42.64 6.5 34.06 7 45.92 7 36.6 7.5 49.1 7.5 39.12 8 52.28 8 41.63 8.5 55.44 8.5 44.12 9 58.59 9 46.61 9.5 61.73 9.5 49.08 10 64.86 10 51.54 11 71.07 11 56.42 12 77.24 12 61.26 13 83.35 13 66.04 14 89.42 14 70.77 15 95.435 15 75.46 2.聚氨脂硬质泡沫塑料一般为45-60kg/m3
2008-07-12 16:36:53
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
-
采暖热力入口采用40mm厚的聚氨酯保温直埋管,这一段工程量算到那里,入口处有平衡阀、锁闭阀,
采暖热力入口采用40mm厚的聚氨酯保温直埋管,这一段工程量算到那里,入口处有平衡阀、锁闭阀(在地沟),而热量表、过滤器在地面上0.3处。 平衡阀、锁闭阀(在地沟),需不需要人工乘以系数
-
采暖管道中设计上说明:采暖干管及主立管采用无缝钢管,DN≤32mm的无缝钢管采用螺纹连接;DN≥32mm的无缝钢管采用焊接连接。 问:无缝钢管螺纹连接时套哪个定额?无缝钢管焊接时套哪个定额? 谢谢!
-
外网热力管道设计要求用无縫钢管+保温+保护层,这个定额我知道是套室外直埋保温管,但保温和保护层是单套项吗?如果不用单套项,那主材的价格是不是无缝钢管+保温+保护层的总价???
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看