陈佳阳 2020-05-15 12:34:07 | 广东省 安装机电预算 | 2755查看 2回答
关于镀锌报钢板矩形风管采用防火板保温。
镀锌薄钢板矩形风管,风管厚度2.0,长边长2000,应设计要求采用9mm厚的防火板保温。要怎么套取广东省18定额。
2020-05-19 15:01:32 补充
2.0厚度的矩形风管,做防火板保温,且在安装防火板时,需做龙骨支架,如果直接套风管的保温定额,在置换主材,应该不合理吧。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
套矩形风管焊接的定额
套相应的保温定额,主材为防火板
需做龙骨支架,就套土建中的钢龙骨的定额
首次提交 2020-05-15 12:46:46 最近修改2020-05-15 12:46:46 (修改过2次)
-
采用9mm厚的防火板保温没有子目,太薄了。保温最薄30mm厚的。需要补充子目。
2021-12-03 15:16:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看