一万光年 2008-07-12 15:35:23 | 广西壮族自治区 其他专业 | 630查看 6回答
内一高度,同一底板的墙为什么出现两种不同长度的竖向
内一高度,同一底板的墙为什么出现两种不同长度的竖向筋?问题补充:同一高度,同一底板厚度的剪力墙 没有其它什么构件搭接,就是底是400的板两端有500*500的柱, 根数的总数是对的42根,但现在分成了长的28根,短的14根.
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳根数一样不一样,如果一样就是间隔布置了。
2008-07-12 15:48:55
-
补充一点:你给的图可以看出你的基础厚度是不一样的,900和400两种啊
2008-07-19 11:29:36
-
同一高度,同一底板厚度的剪力墙 没有其它什么构件搭接,就是底是400的板两端有500*500的柱, 根数的总数是对的42根,但现在分成了长的28根,短的14根. 答:那是因为考虑钢筋在同一区段内搭接接头面积的百分率,看一下图集03G101-1 48页。
2008-07-12 17:41:04
-
这是为了满足同一截面内的最小搭接百分率要求而设置的,相差长度=此规格钢筋的搭接长度*纵向受拉钢筋搭接长度修正系数,来确定.
2008-07-12 15:53:52
-
也许与剪力墙连接的构件不同,所以发生搭接锚固长度不同了,你再好好检查一下。
2008-07-12 16:01:35
-
是按钢筋错开搭接考虑的,
2008-07-12 16:02:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看