• 如下图所示,图中现浇板构件如何划分?是按一整块板?

    如下图所示,图中现浇板构件如何划分?是按一整块板?还是划分为平板和阳台,怎么划分?划分后,导入GGJ中,钢筋如何布置?

    有梁板

    问题补充:我是河南的,定额规定,挑出长度1.5m以上按有梁板,1.5m以下按阳台。而且阳台的工程量是按挑出墙外部分的水平投影面积计算的。如果划分为平板和阳台,导入GGJ以后,钢筋岂不是不能按设计采用绘图法输入了吗?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    我觉得应该划分为平板和阳台,钢筋在钢筋软件中的单构件中进行输入。

    2008-07-12 16:24:01 

  • 我这看不到图,但明白你问的意思, 看当地的计算规则 ,我们这阳台是到梁的外侧,在钢筋软件中,板也是分开的,按图上所标内容布上钢筋就可以了。

    2008-07-12 16:17:13 

  • 你的图不显示,再截一张吧。

    2008-07-12 16:28:17 

  • 自动生成板,应根据工程量清单计算规则及消耗量定额来看是按整体阳台计算投影面积,还是分为阳台底板和栏板分别计算。导入钢筋算量里,按图纸设计应该是先择单板布底筋,负筋按画线布置或按梁中心线布置

    2008-07-12 16:29:24 

  • 画图时分别按梁和板定义,但套用定额时要区分,阳台如伸出墙外1.5m就分别套用梁和板定额,如在1.5m以内,梁和板都套用阳台定额,按你给的图,我建议你画两块板,因为将其导入倒钢筋后,板的受力筋和负筋应按单块板布置。

    2008-07-12 16:36:25 

  • 1、首先,你假如用钢筋导入图形的方法就好处理了,如果图形导入钢筋较麻烦,下面讲一下由钢筋导入图形的思路: 2、按照你所截的图来看,阳台部分应该是下一排柱的外侧边线向下属于阳台范围,在钢筋软件中画上现浇板,布上板筋即可。 3、导入到图形后,此时你可以用划线分割的方法来处理,你先划分好,上部属于有梁板,下部属于阳台(先定义阳台构件),选择不同的代码,上部选择“TJ”,下部选择“模板面积”。 4、图形软件中的栏板和阳台,导入到GGJ中无法显示的,所以建议你用钢筋导入到图形计算。

    2008-07-12 17:08:21 