weiyunyan 2008-07-12 22:58:54 | 重庆市 土建算量GCL2013 | 664查看 13回答
把剪力墙中的暗柱与剪力墙分开定义,再画成一个整体,
把剪力墙中的暗柱与剪力墙分开定义,再画成一个整体,从钢筋导入图形时,不需作什么修改吗,
全部回答
(13)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳从钢筋导入图形时,暗柱不突出墙,就不会导入暗柱,因为墙代替暗柱的位置了,它们套定额是一样的. 如果暗柱突出墙,暗柱是要导入的,要看计算规则是套柱还是套墙.
2008-07-12 23:34:08
-
用GGJ算钢筋时候简力墙一定要覆盖暗柱~~~~~~~~~ 倒入到GCL的时候别把暗柱倒入就不会出现你的问题~~~~~~~
2008-07-14 16:18:14
-
从钢筋导入图形时,暗柱不突出墙,就不会导入暗柱,因为墙代替暗柱的位置了,它们套定额是一样的.
2008-07-13 08:07:34
-
在钢筋导入图形是,不需要做什么修改,导入后暗柱套砼墙定额就行了。
2008-07-13 08:15:44
-
把剪力墙中的暗柱与剪力墙分开定义,再画成一个整体,从钢筋导入图形时,不需作什么修改吗, 回答:不需要,因为没有突出剪力墙的暗柱是剪力墙的钢筋加强部分,其砼包含在剪力墙内,且套做法套剪力墙,不能分开单独套其它做法,但突出剪力墙的暗柱套做法就是套抅造柱,所以从钢筋导图形时建议没有突出剪力墙的暗柱可以不导入图形中,但突出剪力墙的暗柱就要导入图形
2008-07-13 08:34:27
-
从钢筋导入图形时,一般不导入暗柱,若导入了暗柱,那剪力墙砼量就应包括软件计算出来的暗柱的量与墙的量的和才对,它们套定额时应都一样的套为墙。
2008-07-13 12:09:08
-
从钢筋导入图形时,不导入暗柱,墙代替暗柱的位置了,它们套定额一样 如果暗柱突出墙,暗柱要导入的
2008-07-12 23:05:23
-
有钢筋导入算量时,选项--在暗柱前打勾,即不导入暗柱
2008-07-12 23:17:05
-
从钢筋导入图形,不需要任何变动的
2008-07-13 00:05:40
-
不需要变动,把暗柱量套剪力墙就可以了
2008-07-13 06:16:32
-
我认为在钢筋里如果把有暗柱的地方也布置上剪力墙,那么导入图形时,就不用再导暗柱
2008-07-13 07:25:47
-
如果有暗柱的地方布置上剪力墙,暗柱突出墙,暗柱是要导入的;暗柱不突出墙,就不会导入暗柱。具体地 主要是看你要套哪项定额!
2008-07-13 07:31:37
-
不需作什么修改,只要能达到我们所要的目的就可以了
2008-07-13 07:47:45
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看