安琪儿 2008-07-14 10:37:24 | 河北省 其他专业 | 1103查看 7回答
某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为100
某工程抗震等级为二级,楼层框架梁的截面尺寸为1000*1000,支座负筋为4B16,砼标号为C30,二级钢筋的锚固长度为34D,保护层为25MM,则端支座负筋的锚固值为多少? 请给出计算过程?问题补充:答案是:500+5D,不知道是怎么算出来的
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳500+5D、34D选最大值,看图集上有答案。
2008-07-14 14:30:29
-
max(500+5D,34D)应该是这个 然后500+5D>34D 因此选的是500+5D
2008-07-14 15:24:48
-
端支座负筋的锚固值34D
2008-07-14 10:39:34
-
就是按34D来计算的。
2008-07-14 10:58:59
-
按二级钢筋的锚固长度为34D计算的
2008-07-14 11:26:56
-
直接按照03G101-1的规定计算就是了。
2008-07-14 12:19:37
-
软件默认的端支座负筋锚固值为:支座宽-保护层+15d,再检查一下计算设置,看是不是有所改动。
2008-07-14 14:26:40
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看