fiona 2020-05-18 16:34:25 | 广西壮族自治区 安装电力 | 727查看 1回答
这个电缆的挖填方量怎么算?
拿那个PC32的管来说,还分上口宽下口宽?意思就是按一个梯形面积来计算吗?假设长度是100。挖方量是:(0.6+0.17*4+0.3*2工作面+0.4+0.17*4+0.3*2工作面)*0.9深度/2*100长?对吗 (*高/2是梯形面积公式,因为我看到它分上口宽下口宽,不知我理解的是否正确)
那什么时候我可以按表格说的每米按0.45m³来算:(0.45+0.153*4)*深度0.9*100长
什么时候选用哪种。我这个是选哪种计算
问题2:回填是怎么算?还是拿PC32的管来说,我理解是:前面挖方的量-扣管(0.32/2)*3.14管的截面面积*长度100
不知理解的是否正确,望指正
2020-05-18 16:58:16 补充
埋地到灯具那一段,要算电缆线,那电缆保护管要不要呢
2020-05-18 17:02:05 补充
经过灯具的时候要适当加一点平面段的长度,还是你们直接量过去就好了
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你算错了,0.45和0.153是土方量,不是电缆沟的宽度
三根电缆的土方按0.45+0.153m³/m ;即;电缆沟每米计算土方量是0.603m³,乘以电缆沟长度,就是总土方量。
回填土土方量=挖土土方量。小管小电缆不用扣除。即;不用计算余土外运。
2020-05-18 16:49:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看