fiona 2020-05-19 11:07:34 | 广西壮族自治区 安装电力 | 318查看 4回答
几乎每个算电缆的都能看到这个说明,难道你们算的时候都一条电缆分好几段深度算吗
看图上有些电缆,一部分在道路上,一部分在绿化带,还可能一段电缆分成三四段经过道路和绿化带,那我为了分这个深度,一段电缆还断开分个五六七八次来量啊,那么麻烦。你们一般平常都怎么考虑的呢?不管它在路上还是绿化带,只要有一截在比较深的那个深度里那一条电缆留按深的深度去算?
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
看图上有些电缆,一部分在道路上,一部分在绿化带,还可能一段电缆分成三四段经过道路和绿化带,那我为了分这个深度,一段电缆还断开分个五六七八次来量啊,那么麻烦。你们一般平常都怎么考虑的呢?不管它在路上还是绿化带,只要有一截在比较深的那个深度里那一条电缆留按深的深度去算?
答:计算土方工程量时就是需要单独计算的。每一段的深度和长度是不一样的
首次提交 2020-05-19 11:10:23 最近修改2020-05-19 11:10:43 (修改过1次)
-
如果是结算的话要算细一点吧
2020-05-19 11:09:48
-
预算要求精确细致,设计 这么要求,就需要 这样计算
2020-05-19 11:16:23
-
定额标准算法,如果电缆根数小于等于2根,直接计算电缆埋设长度(不是电缆总长度哦,同一个沟里的两根电缆只能计算一次,不能乘2),按每米0.45m3土方进行计算,0.45m3是定额给予的土方数量,是按埋深0.7米综合取定的,如果变化不大一般不调整,像你这里的0.8米。0.6米什么的都不调整;如果电缆根数大于2根,先按2根计算,然后每增加1根,每米增加0.153m3土方。
首次提交 2020-05-19 11:16:47 最近修改2020-05-19 11:18:14 (修改过2次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看