张美丽 2020-05-19 13:52:12 | 江苏省 安装 | 1035查看 3回答
桥架打洞堵洞的问题
如图,1.这是桥架穿强电井从1楼到屋面,请问这种情况是否和穿楼板一样需要计算打洞,堵洞,桥架套管?同样,2.如果是给水管道穿管道井从1层到屋面 要计算穿楼板套管吗?谢谢
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不计算
需要计算
2020-05-19 13:54:24
-
和您探讨一下,这里是个强电井吗?如果是强电井那怎么会有打洞堵洞呢,不过后续每层会做防火隔堵的。
2020-05-19 14:20:06
-
1、电井内桥架的洞口应该是土建预留 的不需要 打洞,堵洞按防火隔板套定额
2、需要计算套管
2020-05-19 14:48:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看