lys01 2008-07-14 20:22:20 | 河北省 其他专业 | 969查看 4回答
问题1,用河北98定额计算建筑面积时,地下室负一层
问题1,用河北98定额计算建筑面积时,地下室负一层室外附墙的进风竖井和电缆井,井壁的三面墙是砼墙,是否计算建筑面积? 问题2,地下二层、地上36层的建筑物,热交换站生活水箱间在地下一层,同住宅的主体结构之间有道缝,热交换站生活水箱间是否属于构筑物?计算垂直运输费时,是否将热交换站生活水箱间的建筑面积并入主楼,随着主楼的檐高套价?(河北98定额上说构筑物不计算垂直运输。) 问题3:应用98定额计算超高费时,当建筑物高度超过20m不足一层的,高度每超过1米按相应超高子目基价的25%计入;20m以上部分的层高超3.6m时,每增高1m,超高费用的基价提高25%.如果是超1.3m或者层高超1.3m时,是否按2计入还是仍按1.3m计算? 问题4,屋顶的生活水箱间当层高为5m时,建筑面积并入顶层内,计算超高费时,是否也要考虑层高超高3.6m? 谢谢问题补充:补充问题1: 进风竖井和电缆井上面都是现浇砼盖,侧臂开着百叶窗 补充问题2:热交换站生活水箱间没有在楼内,在主楼的东侧,有道缝隔着
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳问题1,用河北98定额计算建筑面积时,地下室负一层室外附墙的进风竖井和电缆井,井壁的三面墙是砼墙,是否计算建筑面积?采光井不计算建筑面积,电缆井也不计算的. 问题2,地下二层、地上36层的建筑物,热交换站生活水箱间在地下一层,同住宅的主体结构之间有道缝,热交换站生活水箱间是否属于构筑物?计算垂直运输费时,是否将热交换站生活水箱间的建筑面积并入主楼,随着主楼的檐高套价?(河北98定额上说构筑物不计算垂直运输。)楼内的热交换站生活水箱间应该随主题计算地下垂直运输 问题3:应用98定额计算超高费时,当建筑物高度超过20m不足一层的,高度每超过1米按相应超高子目基价的25%计入;20m以上部分的层高超3.6m时,每增高1m,超高费用的基价提高25%.如果是超1.3m或者层高超1.3m时,是否按2计入还是仍按1.3m计算?按2米计算 问题4,屋顶的生活水箱间当层高为5m时,建筑面积并入顶层内,计算超高费时,是否也要考虑层高超高3.6m?计算屋顶水箱间超高费 谢谢
2008-07-14 22:07:18
-
问题1,用河北98定额计算建筑面积时,地下室负一层室外附墙的进风竖井和电缆井,井壁的三面墙是砼墙,是否计算建筑面积? 问题2,地下二层、地上36层的建筑物,热交换站生活水箱间在地下一层,同住宅的主体结构之间有道缝,热交换站生活水箱间是否属于构筑物?计算垂直运输费时,是否将热交换站生活水箱间的建筑面积并入主楼,随着主楼的檐高套价?(河北98定额上说构筑物不计算垂直运输。) 问题3:应用98定额计算超高费时,当建筑物高度超过20m不足一层的,高度每超过1米按相应超高子目基价的25%计入;20m以上部分的层高超3.6m时,每增高1m,超高费用的基价提高25%.如果是超1.3m或者层高超1.3m时,是否按2计入还是仍按1.3m计算? 问题4,屋顶的生活水箱间当层高为5m时,建筑面积并入顶层内,计算超高费时,是否也要考虑层高超高3.6m? 答:1、进风井、电缆井参照电梯井计算规则随自然层计算面积。 2、热交换站生活水箱间同住宅的主体结构之间的道缝是技术处理与工程性质无本质联系,楼内的热交换站生活水箱间应该随主体计算地下垂直运输。 3、请看定额解释:《4.定额1229页第二条第3款"超高建筑面积按本定额'建筑面积计算规则'的规定计算。突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、了望塔台等不计算高度,其面积与顶层面积合并计算。"突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、了望塔台等超过20 m,但不足一层如何计算超高费基价?突出屋面的楼梯间、电梯机房、水箱间、了望塔台等层高超过3.6时,或层高不足2.2m其基价如何计算? 答:基价仍按定额1229页第二条第5款"建筑物;高度虽超过20m,但不足一层的,高度每超过1m(包括1m以内)按相应超高子目基价的25%计算;超高20m以上的技术层(层高2.2m以下)按其结构外围水平投影面积计算,并执行相应超高费子目乘以0.7系数。"和定额1229页第二条第6款"多层建筑物若20m以上部分的层高超过3.6m时,每增高1m(包括1m以内),超高费用的基价提高25%。"计算。》 4、考虑。 朋友:你的问题这多,多点分唦。
2008-07-15 08:45:19
-
问题1:这几项不计算建筑面积; 问题2:在楼内的热交换站生活水箱间与主体一起垂直运输(建筑物垂直运输费区分不同建筑物的结构类型及高度按建筑物面积以平方米计算。 带地下室的建筑物按檐口高度套用相应项目,地下室面积与地上面积合并计算。) 问题3:a,建筑物高度虽超过20m,但不足一层的,高度每超过1m(包括1m以内)按相应超高项目的25%计算;b,多层建筑物若20m以上部分的层高超过3.6m时,每增高1m(包括1m以内),按相应超高项目提高25%。 所以应该按2米计算 问题4:结合上述,屋顶水箱间超高费应该计算.
2008-07-15 07:09:08
-
问题1:规定的是采光井不计算建筑面积,电缆井也不计算的, 问题2:在楼内的热交换站生活水箱间应该随主题计算地下垂直运输的吧 问题3:应该按2米计算 问题4:屋顶水箱间超高费应该考虑吧
2008-07-14 20:48:38
-
多层住宅带地下室时,地下室的公摊面积该怎样处理。我是用地下室这一层所有公共面积除以的不包含地下室以外的建筑面积,得出的系数去摊的,请问这样对吗?
多层住宅带地下室时,地下室的公摊面积该怎样处理。我是用地下室这一层所有公共面积除以的不包含地下室以外的建筑面积,得出的系数去摊的,请问这样对吗?
-
框架结构建筑物套完垂直运输定额,还用套地下室一层(二层)垂直机械运输定额吗?问题补充:工程量按整个建筑面积还是按地下室建筑面积计算?
-
建筑面积计算时,地下车库通往楼内的地下室通道建筑面积是否计算问题补充:如果是地下人防车库通往楼内地下室的通道呢,建筑面积是否计算
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看