守护蓝鲸的海鸥 2020-05-20 16:16:55 | 河北省 安装 | 472查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
冰临城下 黄金专家
答题: 51084 被赞: 53408
请教老师 电动机调试 带过流保护和特殊保护装置调试 小电流接地保护 能否同时套用
答:根据电机的实际调试需要,因为电压环境和设备运行环境的需求,电机有此保护设置的情况下可以套用,还得有调试的报告。
2020-05-20 16:18:55
高压变频控制的 电机 调试定额
高压变频控制的 电机 应该套用什么 调试定额 首先套用电机检查接线,然后是高压异步电机调试一次设备调试然后是高压异步电机调试二次设备回路调试 反时限过流保护是不是还要套交流异步电动机变频调速定额?变频调速定额是否和电机一二次调试有冲突,还是理解成变频调速定额是对变频器的调试?请前辈们解惑!电源来自高压配电室,给到高压变频柜,再连接设备10KV电机
避雷器调试在什么情况下计取,如何计取?
十六、电气设备调试1.电气调试系统根据电气布置系统图,结合调试定额的工作内容进行划分,按照定额计量单位计算工程量。2.电气设备常规试验不单独计算工程量,特殊项目的测试与试验根据工程需要按照实际数量计算工程量。3.供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按照独立的输配电设备系统计算调试费。4.输配电设备系统调试是按照一侧有一台断路器考虑的,若两侧均有断路器时,则按照两个系统计算。5.变压器系统调试是按照每个电压侧有一台断路器考虑的,若断路器多于一台时,则按照相应的电压等级另行计算输配电设备系统调试费。6.保护装置系统调试以被保护的对象主体为一套。其工程量按照以下规定计算:(1)变压器保护调试按照变压器的台数计算。(2)母线保护调试按照设计规定所保护的母线条数计算。(3)线路保护调试按照设计规定所保护的进出线回路数计算。(4)小电流接地保护按照装设该保护装置的套数计算。7.自动投入装置系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验。其工程量按照以下规定计算:(1)备用电源自动投入装置按照连锁机构的个数计算自动投入装置的系统工程量。一台备用厂用变压器作为三段厂用工作母线备用电源,按照三个系统计算工程量。设置自动投入的两条互为备用的线路或两台变压器,按照两个系统计算工程量。备用电动机自动投入装置亦按此规定计算。(2)线路自动重合闸系统调试按照采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统工程量。综合重合闸亦按此规定计算。8.直流监视系统调试包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验,以蓄电池的组数为一个系统计算工程量。9.柴油发电机及不间断电源系统调试按照安装的柴油发电机及不间断电源台数计算工程量。10.电动机负载调试是指电动机连带机械设备及装置一并进行调试。电动机负载调试根据电机的控制方式、功率按照电动机的台数计算工程量。11.具有较高控制技术的电气工程,应按照控制方式计算系统调试工程量。12.成套开闭所根据开关间隔单元数量,按照成套的单个箱体数量计算工程量。13.成套箱式变电站根据变压器容量,按照成套的单个箱体数量计算工程量。14.配电智能系统调试根据间隔数量,以“系统”为计量单位。一个站点为一个系统。一个柱上配电终端若接入主(子)站,可执行两个以下间隔的分系统调试定额,若就地保护则不能执行系统调试定额。15.整套启动调试根据高压侧电压等级不分容量按照“座”计算工程量。(l)用电工程项目电气部分整套启动调试随用电工程项目统一考虑,不单独计算有关用电电气整套启动调试费用。(2)用户端配电站(室)根据高压侧电压等级(接受端电压等级)计算配电整套启动调试费。(3)中心变电站至用户端配电室(含箱式变电站)的输电线路,根据输电电压等级计算输电线路整套启动调试费;用户端配电室(含箱式变电站)至用户各区域或用电设备的配电电缆、电线工程不计算输电整套启动调试费。16.特殊项目测试与性能验收试验根据技术标准与测试的工作内容,按照实际测试与试验的设备或装置数量计算工程量。
高压变频控制的电机应该套用什么调试定额
首先套用电机检查接线,然后是高压异步电机调试一次设备调试然后是高压异步电机调试一次设备回路调试 反时限过流保护是不是还要套娇羞异步电动机变频调速定额?变频调速定额是否和电机一二次调试有冲突,还是理解成变频调速定额是对变频器的调试?请前辈们解惑!2022-01-15 16:15:33 补充电源来自高压配电室,给到高压变频柜,再连接设备10KV电机,
电气系统调试及外线路灯计算问题
1.厂区外线路灯的调试是否套用1KV以下交流供电送配电系统调试? 2.备用电源自动投入装置的调试,是指有主备两个电源的配电箱吗?有几个这样的配电箱算几个调试? 3.事故照明切换装置调试是按应急配电箱的回路,不计算应急灯调试费计算,还是一个应急配电箱算一个? 4.什么是交流同步电动机?什么是交流异步电动机?风机和泵是不是都是异步电动机,电动机的检查接线和调试是按实际发生记取对吗? 5.厂区外线路灯的接地怎么算?接地是不是还需要算调试?如果算的话是一个厂区算一个系统就可以吗? 6.路灯电缆是不是只计算到检修门然后预留0.3m的长度就可以了,不需要每个路灯算2个1.5m的电缆头了吧?路灯的电缆保护管是不是计算到路灯基础上面就可以了也就是出地面0.6m就可以? 7.一个建筑物的电气系统除了上述提到的调试需要计算外,还需要计算哪些系统的调试?