室内冷凝水DN50的排水管道需要设置阻火圈吗
室内冷凝水DN50的排水管道需要设置阻火圈吗
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不需要,塑料排水管阻火圈的设置按照规范必须是大于等于DN100的管子
2020-05-20 22:06:24
-
不需要
2020-05-20 22:01:43
-
一般不需要。看设计有没有要求。
2020-05-20 22:05:36
-
答:不需要,大于等于110的塑料排水管需要。
2020-05-20 22:29:39
-
冷凝水DN50的排水管不需要设阻火圈
2020-05-20 22:35:52
-
室内冷凝水DN50的排水管道需要设置阻火圈吗
答:需要设置阻火圈
2020-05-21 08:56:42