正版糖不苦 2020-05-21 10:32:26 | 河南省 安装 | 876查看 3回答
控制电缆链接液位计是否计算终端头?
1.图中N3控制电缆连接的液位计,这个回路需要计几个控制电缆终端头?
2.N1、N2连接排水泵这里的电缆是普通电缆还是控制电缆?
2020-05-21 10:34:17 补充
3.N1、N2算什么电缆终端头
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
图中N3控制电缆连接的液位计,这个回路需要计几个控制电缆终端头?
两个控制电缆头
2.N1、N2连接排水泵这里的电缆是普通电缆还是控制电缆?
普通电缆,但是防水耐火型的
2020-05-21 10:34:34
-
1、二个控制电缆头
2、是电力电缆,防水耐火电缆
2020-05-21 10:35:57
-
1、按图应计算两个控制电缆头
2、按图显示为防水耐火型电力电缆
3、按图N1/N2各应计算两个电力电缆头,共四个;
说下现场实际情况哦,此产品为液下泵成套系统,一般成套供应分散到货
液位计端自带接好的控制线,仅配电箱端未接线;
电机端自带接好的控制线,因此类型泵属于液下泵,一般不属于现场接线的,有专门防水要求,需厂商处理好在出厂,也是仅配电箱端未接线。
2020-05-21 11:01:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看