肥你个陈 2020-05-21 15:33:11 | 河南省 土建结算土建计量GTJ | 668查看 1回答
铝模板施工关于抹灰工程量的问题
1、砼墙与后砌墙交接处、后砌墙与墙上框架梁交接处是有压槽的,后砌墙的尺寸必然要缩尺,我们现场是170,在软件计算时,问题就出现了,与砼墙交界处的压槽抹灰量是算不到的,但是与墙上梁的抹灰是算到板下的,相当于与砼墙交界部分少算了,与梁交界部分多算了(因为软件都是按砼墙和后砌墙宽度一样考虑的),这个在后期与甲方结算时是按实际抹灰量计取还是按图计算呢?如果按实计算,应该怎么算才比较精准方便?
如图:
黄线是我实际砂浆抹灰的部分,其余墙面是5个厚的薄抹灰
2、关于抹灰工程量的计算,可能软件都是默认后砌墙与砼墙同宽来考虑的吧,举个例子:我的现浇墙是200的,因为铝模有压槽,我的后砌墙是170的,一边缩尺15,那么问题又来了,如图:
后砌墙两侧有暗柱,我是画的170的后砌墙,与砼墙不平行,就多了一边15厚的柱外露面积
如果后砌墙两侧砼墙不布置抹灰,软件默认把旁边暗柱的面积也算上了,因为我是170的墙,与砼墙面不平行,可以理解
可是我把后砌墙改成200厚与砼墙同宽后,还是有柱外露的面积,这我不能理解,按理来说暗柱不应该计取工程量的呀,外墙问题也是类似的,包括外墙保温的工程量。
初步我是想把后砌墙全部给换成200的计算抹灰量,后期结算时再扣减相应的体积,不然抹灰量偏大,各种增加柱外露,看的头大分不清,也与实际不符。第一次遇到这些问题,希望有大神给予指导,万分感谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
我也有这个困扰,请问您是怎么解决的呀?
2024-10-12 23:18:55
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看