弹棉花 2020-05-21 18:48:35 | 山东省 土建 | 347查看 2回答
请教钢筋问题
人防车库, 集水坑底板显示同筏板,配件显示同筏板,现在有这样三个情况
1、车库大面积筏板350厚,配筋C14-200, 局部筏板700厚,配筋C18-200,那么集水坑在700厚的筏板位置上, 集水坑的底板厚是按350?还是700? 配筋按C14-200?还是C18-200?
2、人防集水坑有个别的主楼筏板内,主楼筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主楼1000?还是按车库350? 配筋按C14-200?还是C22-150? 集水坑的底板具体起到什么作用? 可以不用设置吗?
3、人防集水坑一半占在在主楼筏板内,一半占在车库筏板内,主楼筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主楼1000?还是按车库350? 配筋按C14-200?还是C22-150?
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
温馨提示,一问不要附太多问题,都是义务解释,看到就没兴趣。
首次提交 2020-05-21 19:01:09 最近修改2020-05-21 19:01:26 (修改过1次)
-
1、车库大面积筏板350厚,配筋C14-200, 局部筏板700厚,配筋C18-200,那么集水坑在700厚的筏板位置上, 集水坑的底板厚是按350?还是700? 配筋按C14-200?还是C18-200?
答:350厚配筋按C14-200。(要看具体部位)。
2、人防集水坑有个别的主楼筏板内,主楼筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主楼1000?还是按车库350? 配筋按C14-200?还是C22-150? 集水坑的底板具体起到什么作用? 可以不用设置吗?
答:按1000厚。配筋C22-150。集水坑是基础的一部分,都要符合相应设置。
3、人防集水坑一半占在在主楼筏板内,一半占在车库筏板内,主楼筏板1000厚,配筋C22-150, 那么集水坑的坑底板厚度是按主楼1000?还是按车库350? 配筋按C14-200?还是C22-150?
答:答:这要看各自厚度设置。
2020-05-21 20:39:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看