通常在地下室及一层楼梯间梯板下部有一道墙,斜墙,入
通常在地下室及一层楼梯间梯板下部有一道墙,斜墙,入口处有防火门,斜墙的工程量如何计算?软件是按斜墙计算的吗?装修的工程量计算是否准确?
全部回答
(7)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳通常在地下室及一层楼梯间梯板下部有一道墙,斜墙,入口处有防火门,斜墙的工程量如何计算?软件是按斜墙计算的吗?装修的工程量计算是否准确? 我的回答:把楼梯梯板下部墙的起点标高或终点标高调整一下,以和梯板斜面相吻合,即布置一道斜墙,布上门及房间,软件就会自动进行计算了。
2008-07-15 16:16:19
-
我是用表格输入做的。
2008-07-15 16:56:54
-
我认为你可以步一道斜墙 套项的时候可以套内墙就可以了
2008-07-15 17:01:35
-
可以画一道墙,然后修改起点与终点墙的标高,装间装修的工程量是不影响的。
2008-07-15 17:07:58
-
斜墙你可按正常的墙画上去然后修改起点与终点墙的标商,装间装修的工程量是不影响的!
2008-07-15 16:14:32
-
修改墙的起止标高,也可以用单构件来计算。
2008-07-16 14:48:42
-
是按斜墙算的。装饰装修都会跟着走。
2008-07-15 19:49:56
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看