一起同行 2020-05-22 10:57:21 | 河南省 安装 | 1699查看 5回答
电气系统中的SC接线管是金属管,套定额需要刷油除锈吗
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你这个要分情况:
1、如现场采办的是焊接钢管,用于混凝土预埋时,需要内部拉钢丝球除锈,灌漆,外部仅除锈。如用于地下预埋和明敷设时需进行里外除锈刷漆。不过这个属于老式施工方式,因有污染环境,逐步淘汰中。
2、如现场采办的是镀锌钢管,用于常规电源、控制回路时,无论明配或者暗配,均无需刷漆;(如用于预埋,且连接处采用套管焊接连接的,需在焊接处刷漆)
3、如现场采办的是镀锌钢管,用于非常规电源、消防控制回路时,如消防重点电源供电、消防手报回路等,暗配时与第2点一样,明配时在镀锌钢管外表面一般要求刷防火漆。
2020-05-22 11:14:59
-
明装管需要除锈刷油
2020-05-22 10:59:28
-
SC----镀锌钢管
2020-05-22 11:05:52
-
电气系统中的SC接线管是金属管,套定额需要刷油除锈吗
答:金属钢管定额子目包含刷漆的
首次提交 2020-05-22 11:06:13 最近修改2020-05-22 11:08:25 (修改过1次)
-
你如果采用的是08定额那么子目的工料机里面已经含有油漆,如果你是16定额套的是镀锌钢管,现在现场没见有灌漆的了