图南 2020-05-22 11:16:58 | 广东省 土建概算预算结算土建计量GTJ | 1643查看 2回答
关于墙、地防水重叠是否需要计算的问题
根据图纸要求:厨房地面防水遇墙上翻至高出建筑完成面200mm,墙面防水高度高出建筑完成面1.8m。厨房降板0.05
问题1:墙面防水高度是1.8m,还是1.85m
问题2:根据广东定额防水计算规则,地面上翻高度500mm以内按展开面积计算,是否表示墙地重叠的地方是需要重复计算的。
问题3:重复计算的高度是取200mm还是250mm。
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1回复:墙面防水高度为:防水上建筑做法厚度+1.8m;
问题2、3回复:地面上翻500mm不存在墙地重叠,是地面防水刷涂直接上墙,一次性刷涂的。
总工程量计算:a、墙面上卷均在500mm以内:平面防水量=地面防水层面积+墙上卷500mm防水层面积;
b、墙面防水超500mm(1.8m时):平面防水量=地面防水层面积+墙上卷500mm防水层面-1.8m高与500mm高重叠部分面积
墙面防水量=上卷1.8m面积
首次提交 2020-05-22 11:45:54 最近修改2020-05-22 11:47:02 (修改过1次)
-
墙面防水高度按1.85计算
地面上翻高度500mm以内按展开面积计算,超过500的话,就全部算到墙面防水了,不会重复计算
首次提交 2020-05-22 11:19:46 最近修改2020-05-22 11:43:45 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看