• 请问:在梁原位标注时,如上部通长钢筋型号不一致,如

    请问:在梁原位标注时,如上部通长钢筋型号不一致,如何输入?

    问题补充:不好意思,是我在左、右支座处未设置,只在通长筋处设置的原因。

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 用“+”连接。

    2008-07-16 16:15:54 

  • 如果通长筋只是一排用“+”连接,如果是两排的情况用”/“分隔。

    2008-07-16 16:19:51 

  • 用/(斜杠)把两种钢筋分开吧!

    2008-07-16 15:48:10 

  • 答;如果在同一排的贯通筋用“+”连接,如果是两排的情况用”/“分隔。

    2008-07-16 15:49:50 

  • 两种钢筋用+连

    2008-07-16 15:50:02 

  • 用斜线分开,标法同图纸标法。

    2008-07-16 15:50:54 

  • 点原位标注-看下方-上部通长钢筋型号不一致可在每一跨分别输入

    2008-07-16 15:51:12 

  • 你说的是上部通长的角筋和中部筋大小不一样,是吗?如果是可以用+连接,如:2b16+2b22

    2008-07-16 15:53:43 

  • 同一平面内的用+号,如2B12+3B16,不同平面内用/号,如2B12/2B16,建议多看看03G101-1

    2008-07-16 15:57:14 

  • 集中标注的上部通长筋只能是一致的,如果不一致就不叫通长筋,可以在原位标注中的各跨上部筋中输入。

    2008-07-16 15:59:21 

  • 你应该说的是钢筋直径不一样吧,那就用+号,如2B22+2B25 还有的是分两排,可以这样输 2B25+2B22/2B22

    2008-07-16 16:06:08 

  • 上部通长筋只能是一样的不会不一样,如你的图纸上是2B20+4B22 4/2,其中,2B20就是上通筋,后面的4B22中有两根在上通筋的中间布置,长度计算1/3净跨长,还有两根是在上通筋的垂直下方分布,计算长度是1/4净跨长,你应该说的是这个意思。

    2008-07-16 16:11:35 

其他类似问题 查看更多