13777433454 2020-05-23 16:35:31 | 浙江省 土建 | 850查看 6回答
关于板负筋连续布置2跨的问题
如上图 10号负筋连续布置2跨,11号负筋也是连续布置2跨,这个怎么理解?请各位大神帮忙
全部回答
(6)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
10号往左两跨,11号往右两跨。如果左右没有板时,是设计员笔误。
2020-05-23 16:38:02
-
跨板受力筋
2020-05-23 16:36:58
-
你好:这样就各绘制各的那一跨区域钢筋。
2020-05-23 16:37:42
-
就是这两道 梁之间的间距近了,就设置一道钢筋就可以了,就是这样的呀,上面输入1200,下面的用两道 梁之间的距离去输入长度就可以了
2020-05-23 16:39:03
-
如果截图的左或右没有板跨,应该是可以理解是可以重复布置。
如果是设计的笔误也是设计的责任,按图及规则施工是没有错的,除非你是咨询设计后,让其纠正。
首次提交 2020-05-23 16:39:09 最近修改2020-05-23 16:40:15 (修改过1次)
-
负筋规格、间距都相同,按图示布置范围布置一次即可,软件会自行计算的
2020-05-23 16:39:13