• 派接箱是不是配电分箱 和T接箱 是不一样的是吗 那都套什么定额呢 大神们

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 套接线箱的定额

    2020-05-24 20:47:32 

  • T”和“π”都 是向第三方供电的引出方式。T”接是指从甲方向乙方供电的线路中间接出一条线路,向第三方丙供电;由于是从向别人供电的线路中接出,从电源甲“看”过去,这条线路相当带了乙方和丙方二个用户。也正是由于是从线路中间“T”接,它的运行才不受乙方运行方式的影响;供电可靠性与乙方是一样的;同时,由于各自独立供电,保护设置和整定也较简单。而“π”接是从乙方变电站的母线上接出,丙方出线开关是乙方变电站的一个出线。从电源甲“看”过去,线路只带了负荷乙方,而从乙方变电站再向下“看”,才能“看”到负荷丙方。因而,丙方的运行受乙方运行方式的影响;丙方运行的供电可靠性比乙方大大降低;同时,由于是通过乙方变电站母线向丙方供电,使乙方变电站保护设置和整定变得复杂。补充:π接也有一些好外,但我个人不喜欢这种方式。1、π接与T接相比,因为多了一级开关,虽然投资高了,但多了一级保护,可能保护效果更好了,或说选择性好了。2、π接更容易接成“环网”供电,而环网是可以双向供电的,理论上供电可靠性要高一点。

    可以说都是用来转接电缆线路的,所以一般为配电箱。套项也应该套配电箱。

    2020-05-24 22:24:20 