月钦陇 2020-05-24 20:33:17 | 浙江省 安装 | 1020查看 2回答
求教关于接地跨接的问题,谢谢
如题,接地跨接除了引下线接基础钢筋、均压环以外,还有别的地方需要算吗?为什么(主要想知道原因,麻烦解释一下,谢谢),比如说等电位箱处联结线接底板钢筋、屋顶女儿墙圆钢避雷带接镀锌扁钢、屋顶避雷网接引下线,我个人认为等电位箱处联结线接底板钢筋、屋顶女儿墙圆钢避雷带接镀锌扁钢这两个应该不用吧,联结线一般也是用的扁钢,没必要扁钢上面再搭接个扁钢上去做跨接吧,倒是屋顶避雷网接引下线这里我觉得应该做个跨接吧,各位觉得呢,主要是理由,我想明白其中的原因,谢谢
全部回答
(2)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
你说的这些都是不需要作跨接线 的
高层 建筑 的门窗需要作跨接线 ,构架及进建筑的金属管道需要 作跨生产线
2020-05-24 20:45:05
-
如题,接地跨接除了引下线接基础钢筋、均压环以外,还有别的地方需要算吗?为什么(主要想知道原因,麻烦解释一下,谢谢),比如说等电位箱处联结线接底板钢筋、屋顶女儿墙圆钢避雷带接镀锌扁钢、屋顶避雷网接引下线,我个人认为等电位箱处联结线接底板钢筋、屋顶女儿墙圆钢避雷带接镀锌扁钢这两个应该不用吧,联结线一般也是用的扁钢,没必要扁钢上面再搭接个扁钢上去做跨接吧,倒是屋顶避雷网接引下线这里我觉得应该做个跨接吧,各位觉得呢,主要是理由,我想明白其中的原因,谢谢
答:还有铝合金门窗、室内管道等需要接地跨接
2020-05-24 22:43:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看