18332918562 2020-05-25 10:13:49 | 河北省 安装 | 365查看 4回答
如图所示,设计说3-4根线穿20的管,可是图中是5根线。
是不是应该给它大一号的管径,如果是2根线是不是应该给它小一号的管径,并不根据系统图标的给统一的管径。
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
你理解的是对的 2根线15的管径就够了 5根线的话需要大一个规格,但是管径的大小需要设计在设计说明中体现 几根线穿多大的管,最好不要自己去定义,需征求设计的同意
2020-05-25 10:15:40
-
是的 需要大一号管
2020-05-25 10:15:56
-
按设计说明为准
5根穿25管径,2根线穿15管径
2020-05-25 10:16:05
-
20的管也可以穿 5 根线
二根线也不需要换管
2020-05-25 10:17:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看