ab****@163.com 2008-07-17 17:10:18 | 河北省 其他专业 | 1178查看 5回答
板的温度筋与负筋的搭接c
温度筋与负筋的搭接长度150,来源于何处,03G101中搭接长度不小于300,两者的关系
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳图纸或规范一般都有构造筋搭接大于等于150,你查一下,软件没错,也可调整
2008-07-17 17:41:52
-
我这儿有本图集,在图纸没有规定温度筋的搭接长度时,可根据砼标号、钢筋级别、抗震等级和钢筋接头面积百分率来计算搭接长度。
2008-07-17 21:03:36
-
03G101中搭接长度不小于300,是指受力筋。温度筋是构造筋
2008-07-17 17:15:31
-
查一下施工规范吧。不过千赢官网首页登录入口的软件上默认的就是150
2008-07-17 17:30:35
-
构造筋的搭接都是150.
2008-07-17 18:30:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看