请问这种重叠布置钢筋需要修改吗
全部回答
(4)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
如果与图纸标注一致就不用修改了。
2020-05-29 08:22:56
-
垂直方向是重叠了,要删除其中之一。
2020-05-29 08:24:04
-
如设计图上要求这样设置,则不修改,选择忽略。如果不是设计图上规定的,则要按自定义布筋范围,修改重叠部分的布筋。
2020-05-29 08:25:02
-
对照图纸分析一下,如果图纸标明是在原负筋基础上附加的负筋,重叠的就不需要删除,如果不是附加的就说明负筋布置重复了,需要删除一个
2020-05-29 08:31:30