张 2020-05-31 10:18:58 | 江苏省 安装 | 581查看 1回答
消火栓给水,江苏
图一和图二是对应的系统图和平面图想问下XL-5立管工程量是多少,我是算的室0.55(埋地部分)+0.3(消火栓支管高度),不知道对不对,大家帮我看看
图四是试验消火栓,请问旁边的压力表是包含在定额里的还是要单独计算,压力表是不是同管径一样也是DN100的?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1、XL-5工程量为0.55+0.8
2、压力表单独计算。此处压力表规格不是DN100,正常计取压力表子目即可。
2020-05-31 10:25:59