张 2020-05-31 14:21:00 | 江苏省 安装 | 534查看 3回答
消火栓给水管
想问下大家,图一DN65的立管工程量是不是0.55+1.1?可以这样算吗?
图二DN65立管工程量是不是算个0.3m就行?对照的图三是我对图二的理解,因为立管上来在H+0.8m处设置支管,支管高度0.3m?
可以这样理解吗
2020-05-31 14:22:36 补充
实在不太明白,希望大家解答,谢谢大家了
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
理解的不错,量也没有问题,再加上水平尺量的长度就完整了。
2020-05-31 16:37:00
-
1、立管是0.55+1.1
2020-05-31 14:29:55
-
想问下大家,图一DN65的立管工程量是不是0.55+1.1?可以这样算吗?
答:是的。
图二DN65立管工程量是不是算个0.3m就行?对照的图三是我对图二的理解,因为立管上来在H+0.8m处设置支管,支管高度0.3m?
答:如果是预算,要考虑箱体离立管要150mm以上,管道进入箱中的长度。如果是结算可以按实际长度计算。
2020-05-31 15:41:38
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看