• 消火栓给水管

    支管高度

    管工程量答疑解惑


    千赢官网首页登录入口服务新干线

    1. 想问下大家,图一DN65的立管工程量是不是0.55+1.1?可以这样算吗?

    2. 图二DN65立管工程量是不是算个0.3m就行?对照的图三是我对图二的理解,因为立管上来在H+0.8m处设置支管,支管高度0.3m?

      可以这样理解吗


    2020-05-31 14:22:36 补充

    实在不太明白,希望大家解答,谢谢大家了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    理解的不错,量也没有问题,再加上水平尺量的长度就完整了。

    2020-05-31 16:37:00 

  • 1、立管是0.55+1.1


    2020-05-31 14:29:55 

  • 想问下大家,图一DN65的立管工程量是不是0.55+1.1?可以这样算吗?

    答:是的。

    图二DN65立管工程量是不是算个0.3m就行?对照的图三是我对图二的理解,因为立管上来在H+0.8m处设置支管,支管高度0.3m?

    答:如果是预算,要考虑箱体离立管要150mm以上,管道进入箱中的长度。如果是结算可以按实际长度计算。