一睹人间盛世颜 2020-05-31 21:28:49 | 河南省 安装 | 3516查看 3回答
安装管道井的问题?
管道井是后浇还是现浇?
安装专业如管道井内敷设的桥架,配管配线,给排水管道,都需要乘以管井内的系数吗?
管井内的预留洞,止水环阻火圈之类的也需要乘以系数吗?
管井内还需要区分超高吗?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
一、先安装管道,后封闭成管道井的,不计算人工系数。即;只有在已经形成狭小封闭空间里面施工,人工才能记取难度系数。
二、安装专业在井内敷设的桥架、明配管、给排水管道,人工都需要乘难度系数。
三、预留洞、套管不需要(放置时还不是封闭空间);封闭空间的塑料排水立管上不需要设置阻火圈;止水环需要乘以系数。
四、如果有超高,可以计取(竖向管道、桥架等不计算单层超高费)。
2020-06-01 03:57:56
-
1、是现浇
2、电气 的不需要乘系数,管道的工程需要 乘系数
3、预留洞不需要,止水环阻火圈需要
4、如果 超高可以计取
2020-05-31 21:42:03
-
1、水管道井楼板是现浇,并预留洞口,管道安装完成做防水封堵;2、电气道井楼板是现浇,并预留洞口,桥架安装完成做防火材料封堵;3、管井内的超高与自然层一样计算。
2020-05-31 21:58:21
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看