磊森 2020-05-31 22:52:28 | 江苏省 安装机电施工结算安装算量GQI | 895查看 1回答
吊顶内配管一系列问题,请大神予以解答,谢谢。
吊顶内配管与线盒的铜跨接线需要额外计算吗?定额分析表中并无体现
吊顶内配管的丝杆间距?
配管丝杆能否与龙骨丝杆公用?
配管丝杆的长度是否有长度限制?
请大神解答下,谢谢!
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
定额说明里有 JDG管不包括配管与线盒的铜跨接线。
吊顶内配管的丝杆间距?900-1200mm
配管丝杆能否与龙骨丝杆公用?不能,配管要单独用丝杆。
2020-05-31 22:57:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看