Feito 2020-06-01 15:15:30 | 广西壮族自治区 土建土建计量GTJ | 456查看 3回答
梁除了加密区和非加密区以外还有什么部位要计算箍筋吗?
2*(Ceil(850/100)+1)+Ceil(4600/200)-1+6+6,Ceil前者是左右与柱支座相连接的加密区,后面到加6前是非加密区的长度,那么+6+6是体现梁哪一部分的箍筋呢?
全部回答
(3)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
是次梁加筋,应该是有两道次梁的吧
2020-06-01 15:17:56
-
和主梁相交的次梁两侧的加密吧
2020-06-01 15:18:22
-
你好:这是梁上面有二个次梁附加箍筋的。
2020-06-01 15:19:14