初༒心༻ 2020-06-01 17:04:44 | 广东省 安装 | 806查看 5回答
请问电缆头是按4*95+1*50还是4*95算呢,谢谢
全部回答
(5)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
电缆头是按95mm2算。
首次提交 2020-06-01 17:06:12 最近修改2020-06-01 17:06:47 (修改过1次)
-
电缆头 按照95mm2计算。此电缆为五芯电缆
2020-06-01 17:07:16
-
套取定额的时候,按照最大的截面积套,芯数根据总数,5个计算
2020-06-01 17:12:55
-
请问电缆头是按4*95+1*50还是4*95算呢,谢谢
答:电缆头计算
1、按照芯数中最大截面计算选择
2、定额子目是根据电缆的芯数选择
2020-06-01 19:22:36
-
按5*95选择电缆头的子目。即;5芯(95mm²)的电缆头。
首次提交 2020-06-01 20:16:38 最近修改2020-06-01 20:17:44 (修改过1次)
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看