小卢 2020-06-01 22:57:41 | 北京市 安装安装算量GQI | 974查看 1回答
火线、接线盒
各位前辈,请教个问题,比如从配电箱沿顶板敷设的线,去接开关,然后顶板分线那是不是会有一个接线盒,就是标注1那,那就是开关那一共两根线,一个控制线和一个火线,如果说顶板那没有接线盒,那是不是火线进开关,然后开关再引出来一个火线去接别的开关?那就是相当于两根火线和1根控制线,3根线?有这种操作吗?
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
不允许。线路中途只允许有过线盒(因为超长、多弯),不允许有接线盒(不能在没有开关、插座、灯具的接线盒内接线)。
即;管线从配电箱出来先到灯具(分线、接线),灯具在到开关。
2020-06-02 05:11:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看