多多指教 2020-06-02 21:59:31 | 北京市 土建 | 2196查看 1回答
请问柱箍筋C8@100是指都是加密区吗 手算的时候 都按照加密区计算箍筋根数了吧
请问柱箍筋C8@100是指都是加密区吗 手算的时候 都按照加密区计算箍筋根数了吧 就不用分加密区 非加密区了
请教各位大神 有没有手算钢筋的快速方法呢
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
这是整个柱的间距是一致,也有称做为全高加密。加密非加密的方式时C8-100/200、C10-100/200等。
2020-06-02 22:01:49
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看