孫光達 2020-06-03 15:03:05 | 河北省 安装预算计价软件GCCP | 2019查看 1回答
问题1:应急照明施工范围从应急照明配电箱到灯具,需要套事故照明切换调试吗
问题1:应急照明施工范围从应急照明配电箱到灯具,需要套事故照明切换调试吗
问题2:风机配电箱、应急照明配电箱都是双电源的,配电箱系统图设计要求带自动投入连锁装置,需要套备用电源自投调试吗
我对事故照明切换调试和备用电源自投装置调试的定额说明,理解不透彻,请举例给说明解释下。
全部回答
(1)
首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
问题1:应急照明施工范围从应急照明配电箱到灯具,需要套事故照明切换调试吗
问题2:风机配电箱、应急照明配电箱都是双电源的,配电箱系统图设计要求带自动投入连锁装置,需要套备用电源自投调试吗
我对事故照明切换调试和备用电源自投装置调试的定额说明,理解不透彻,请举例给说明解释下。
答:1、不需要
2、不需要
调试子目发生是需要有调试报告,实际也发生调试工作了。一般的配电箱在出厂之前是进行了调试,我们现场所做的就是一个通电试验
2020-06-03 15:30:34
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看